景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 14:10
请教各位师傅:
我最近在做停电应急预案,遇到一个问题:在市电停电后,是否有必要断开所有支路末端的负载开关?比如风机的断路器,当然,断路器后端还有交流接触器的。
详细一点的情况是:配电房的开关会断开,配电房出来后就到了各负载配电箱,配电箱里有很多断路器,各断路器下面各自有交流接触器,当市电停电后,我在配电房把开关断了后,各支路末端负载开关需不需要断呢?
hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-05-10
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 21:41
如果每个分开关下面都有交流接触器的话,就不用去分断每个断路器了;因为接触器都有失压脱扣,断电后就自动跳闸了,自动切断了负荷,来电后不会自动工作。减少了合闸电流对配电房总闸的冲击。