bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-03-27
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 08:15
在一个机台上使用FX2N-10PG和MR-JE驱动器定位,别的都没有问题,就是使用点动功能时,快速按点动按钮,模块没脉冲输出(10PG脉冲输出指示灯不亮,PLC内点动命令已接通,确认过),要按下点动按钮延迟零点几秒电机才动作(与使用PLC本体自带的脉冲输出点动反应相比明显慢很多)。开始以为是使用了S加减速曲线问题,取消此功能后还是未能解决此问题。加减速时间也调小了,驱动器响应频率也调高了,也没能解决此问题。
现在客户要求一定要解决此问题。实在没办法,计划用伺服位置速度控制切换模式,点动使用速度控制模式。
请教:有使用此模块的同行们,你们点动有这样问题吗?可能是哪里出了问题呢?
谢谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2012-06-07
最后登录: 2016-10-17
查看luohongliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-04 08:40
我之前使用过FX2N-1PG也是出现这样的情况,一直未解决。