dunwu2009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 513 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2021-04-08
查看dunwu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-31 11:20
伺服向下移动总距离4.3厘米
脉冲70000
在脉冲40000,6时位移为0,
当脉冲70000时位移2.5厘米
取40000.6----70000运行中的位移量
并保持压力最大值时的位移
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2324 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-03-04
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 12:59
楼主表达意思不清楚,你每转的脉冲量知道了,然后转一圈的移动量量一下,你要走多少就相应的发多少脉冲
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-31 13:13
你是看伺服控制器上的脈衝顯示吧,你有沒有注意到超過9999他是會歸0重數的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-31 17:38
看你用什么指令来定位了,要是用DRVI、DRVA指令的话可以监控D8340(Y0)、D8350(Y1)、D8360(Y2)的数据,即当前位置的脉冲数,根据一个脉冲多少位移换算下就知道当前位置在哪了。你要采样压力最大值时的位置,即脉冲数得用到定时中断和SER数据查找指令检索压力最大值和当时的脉冲数。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-31 17:41
检索完最大压力时的脉冲数后,再次执行定位指令到该位置。
成功的路上需要帮助