zhengmingjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 274 点
下载积分: 24064 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2023-09-11
查看zhengmingjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-29 21:22
配置:1、两台水泵M1、M2  
            2、两个接触器KM1、KM2
            3、两个热继电器FR1、FR2
            4、两个三档钮子开关(手动、停止、自动)
            5、两个指示灯
            6、一个循环时间继电器DH48S-S
           7、一个中间继电器

要求:1、手动状态:两台水泵能单独启动停止。
            2、自动状态:两台水泵按照设定的时间自动轮流工作。例如:M1工作2小时停止,间隔1分钟,M2工作2小时停止,间隔1分钟,M1工作2小时停止,如此循环工作。
[ 此帖被zhengmingjun在2015-09-25 08:20重新编辑 ]
六安皖杰机电
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2013-01-05
最后登录: 2017-03-25
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-29 22:16
钮子开关手动状态时;二次回路可以设计成M1,M2都可以单独启停控制;

钮子开关自动状态时;通过时间继电器实现M1工作2小时停止,间隔1分钟,M2工作2小时停止,间隔1分钟,M1工作2小时停止,如此循环工作。。。。
画图有点麻烦,有一定逻辑性。