w18941822710
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 129 点
下载积分: 665 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-06-12
最后登录: 2015-07-31
查看w18941822710的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-27 13:34
求助各位工控朋友,伺服驱动器和电机都是武汉迈信的,工作在位置模式用运动控制器控制。上电后给伺服使能不发脉冲指令电机自转,是什么原因引起的 怎么解决
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-04-12
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-27 19:16
以下原因确认,
1、确定参数,是有是定位模式。
2、伺服驱动器是否有内置定位功能,自已复位功能。
3、外部确定没有信号给出,(确认是否有控制模式切换控制,1速度与定位切换等)
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨