想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2324 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-05-30
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-31 17:05
三相380的乘以3倍,220的乘以5倍绝对没问题,270A选60MM左右,450A的90MM左右