FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-25 11:40
正常,1S ,1N,3GA都可以从24V供电。 3SA理论上也行。