chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2220 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-05-20
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-17 08:48
台达plc是dvp14ss211t的,通信线就是台达自带的线再加上usb转232的,插到电脑上显示出通信端口,这个端口在wplsoft软件里也能找到,各个参数我也相对应的设置了,ASCII和RTU两种情况下我都试过,就是连接不上,求高手指点迷津!
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-17 09:58
设置上图看看
楼主留言:
设置图已经发过了,大神看看
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-20 13:18
有没有持续,是不是把通讯给改了,你用一个232转485接485口试下,通讯站好不要是0
楼主留言:
感谢回答,经过测试,附带的连接线有问题!
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉