请问我有一台CPU224 现在出现和电脑无法通讯 USB-PPI 和pc-ppI电缆都连接不上 但是CPU和TD200文本显示器连接正常 这到底是怎么回事 是通讯口坏了 还是软件设置问题
usb-ppi电缆以前用过的 谢谢了
sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3319 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-04-30
查看sam029的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 23:46
重新安装step 7和把PLC恢复出厂设置 还是通讯不上 用USB-PPI电缆3个波特率下都可以搜索 但是就是找不到CPU PC-PPI电缆也是同样可以搜索 但是仍找不到CPU
sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3319 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-04-30
查看sam029的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-15 00:19
已经用wipeout恢复出厂设置了 分别在两台电脑上(一台WIN7 64位 一台XP)试着通讯双击刷新后可以在全部波特率下搜索 但就是找不到CPU   可是CPU和TD200C却可以通讯
sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3319 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-04-30
查看sam029的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-15 23:28
已经解决 使用了终极大法 重装系统和重新安装step 7