是這樣子的

今天同事問我一個問題

如何在 M100~M200 範圍內

只要其中有一個M動作了

我就要發出警報

同事說請用一行程式完成上述狀況

我怎麼想也需要用到8行才能完成

這個問題我還在找方法解決呢?!

謝謝各位 : )
[ 此帖被acer666在2015-07-13 21:59重新编辑 ]
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1969 点
下载积分: 10910 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-06-06
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 08:55
改了一下   从 M73~M200  

再上个图
[ 此帖被yerong在2015-07-14 11:32重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(acer666) 真诚感谢!
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1819 个
    工控威望: 1969 点
    下载积分: 10910 分
    在线时间: 769(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-06-06
    查看yerong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-15 08:09
    GX WORKS2 自带模拟测试无效

    上机测试基本通过

    M200  ON时不顶事    
    [ 此帖被yerong在2015-07-15 08:37重新编辑 ]