林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-05-27
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 22:15
我最近在做一个分切机的程序,用模拟量去控制安川变频器的输出频率,然后我就想到,那我给30HZ的时候,电机对应输出的转矩是多小啊(电机转速955转每分钟功率是2.2KW),在网上查了很多资料还是不懂,什么50HZ下是恒转矩,那不是50HZ以的转矩都一样,然后有些又说50HZ以下转矩和电压成正比,现在我就想知道变频器输出30HZ的时候,电机的输出的转矩是多小,怎么算出来的。
hmivf003
xindekaishi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 455 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2015-03-30
最后登录: 2023-12-30
查看hmivf003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-11 13:39
楼主:我来说说我的看法,通常大部分负载都是恒转矩负载,比如输送机等,这个时候转矩基本恒定和频率关系不大,还有就是平方转矩负载,比如水泵在启动时阻转矩较小随着频率升高转矩也变大,还有就是恒功率负载,比如控制张力的卷绕设备刚开始阻转矩很小电机速度较快,随着阻转矩的增大,电机速度下降,不知道我说的对不对,楼主可以参考一下