我在fx3u上安装了2个485模块,现在想操作第二个485模块,不知道用什么指令?
第一个模块,我在d8120中设置,用rs指令通讯

第二个模块,就不知道怎么弄了
请赐教。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9541 个
工控威望: 8425 点
下载积分: 16322 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 17:56
CH2针对的是D8340,如下图:
[attachment=137166]

在“参数”里设置更省事,可以不用管D8120,D8340,如下图:
[attachment=137167]