我用一个高速计数输入点,比如X0,对应高速计数器C235计数,要求计数到达设定值以后比如200个,C235清零,再从新计,但是同时PLC还要累计当天C235一共计的数量的总数,这个值要实时显示在触摸屏上。以前用过的办法是用两个高速输入点分别计,但是现在无点可用。求教下前辈有没有什么高招解决这样的问题。
看了下这两天有些朋友的回复,可能是我表达得不是很清楚。我就是想达到这样的效果:C235计数到达200个,然后自动清零,重新计,但是总数不能清零,要继续计C235累加的数值,比如C235到达200个清零再重新计到1,那么总数就是201了嘛,我是想让201实时显示出来。比较难搞的就是高速计数,不然我完全可以用X000的上升沿给另外个寄存器计数,但是这里速度很快,不用高速计数计不准的。
[ 此帖被賞心悦目在2015-07-11 22:18重新编辑 ]
zhangyangge
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2014-01-21
最后登录: 2023-06-16
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 17:58
如图  应该可以 [attachment=137168]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(賞心悦目)
    zhangyangge
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 119(小时)
    注册时间: 2014-01-21
    最后登录: 2023-06-16
    查看zhangyangge的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-10 19:51
    引用
    引用第8楼賞心悦目于2015-07-10 19:15发表的  :

    这程序我看了下,感觉有门,不过写到机器里不是那么回事啊!

    先rst  m60   再set  m60  你写错了 另外DADD   改为DADDP
    [ 此帖被zhangyangge在2015-07-10 20:28重新编辑 ]
    zhangyangge
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 119(小时)
    注册时间: 2014-01-21
    最后登录: 2023-06-16
    查看zhangyangge的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-10 22:53
    最新正确版  d400 是总数 [attachment=137174]