賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 859(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-05-30
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 13:53
我用一个高速计数输入点,比如X0,对应高速计数器C235计数,要求计数到达设定值以后比如200个,C235清零,再从新计,但是同时PLC还要累计当天C235一共计的数量的总数,这个值要实时显示在触摸屏上。以前用过的办法是用两个高速输入点分别计,但是现在无点可用。求教下前辈有没有什么高招解决这样的问题。
看了下这两天有些朋友的回复,可能是我表达得不是很清楚。我就是想达到这样的效果:C235计数到达200个,然后自动清零,重新计,但是总数不能清零,要继续计C235累加的数值,比如C235到达200个清零再重新计到1,那么总数就是201了嘛,我是想让201实时显示出来。比较难搞的就是高速计数,不然我完全可以用X000的上升沿给另外个寄存器计数,但是这里速度很快,不用高速计数计不准的。
[ 此帖被賞心悦目在2015-07-11 22:18重新编辑 ]
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-28
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 14:28
这样也可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(賞心悦目)