请问各位变频器到电机一般用什么电缆?功率范围:0.75~11KW,线长5~12米,我现在用的普通RVV护套电缆,因为不带屏蔽层,干扰问题解决不了。不知道各位一般选用什么类型的电缆线?
修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 441 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-05-06
查看修缘168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 05:28
可以在变频器电源输入端接X、Y电容,防干扰。电容取值0.22~0.47UF/AC630V。