冬雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-04-05
最后登录: 2023-02-09
查看冬雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-08 09:17
请问各位变频器到电机一般用什么电缆?功率范围:0.75~11KW,线长5~12米,我现在用的普通RVV护套电缆,因为不带屏蔽层,干扰问题解决不了。不知道各位一般选用什么类型的电缆线?
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1811 个
工控威望: 1961 点
下载积分: 10894 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-15
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-09 07:44
普通RVV电缆 穿带金属铠甲的蛇皮管  弱电 强电分别穿