guo120617607
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 580 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-07-08
最后登录: 2015-11-30
查看guo120617607的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-08 02:30
      我有一装置是用三菱Fx3u的plc带4DA控制三菱伺服放大器MR-j3,程序编辑是让电机仅一方向旋转,但有时上电启动时,它会反转此时4DA输出电压自然反相。请教各位大神,这是怎么回事?
fxyc87
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2021-11-12
查看fxyc87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-08 09:32
你不给电机使能信号,他能走?