amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20836 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-05-01
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 16:52
现有一旋转编码器连接于交流电机输出轴端,采用A-B相位差输入到PLC的高速计数器,PLC控制变频器驱动交流电机正反转进行位置控制。在这个系统中怎样通过编制程序判断编码器故障?
求编程思路!
大家看这样的程序能否实现?
附图:
[ 此帖被amw525022717在2015-07-08 06:53重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206854 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-15
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 18:49
捕捉Z相脉冲!例如:编码器为1000线,那么在每一个Z相脉冲中必须有1000个数值,否则为不正常输入。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1