hcl1230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 537 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-07-22
最后登录: 2024-05-27
查看hcl1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-29 16:56
三菱QD75D2N 用差动的方式驱动IAI电缸 模块与电缸运行灯都正常 但是电缸就是不动 用软件单独驱动电缸动作没有问题 利用三菱FX-3U的PLCY0 Y4通过差动转换驱动电缸也没有问题   想问问各位定位模块的参数应该怎么设置 可能是什么地方出现了问题
hcl1230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 537 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-07-22
最后登录: 2024-05-27
查看hcl1230的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-30 15:48
之前是用的FX3U的就买了个集电极转差动的转换   现在改Q系列的    模块数据有变化  就是不伺服不动  就接了四根线15 16 17 18