温度到300停止加热,温度降到260再加热,,帮忙给点思路.一个加热管.用PLC编,并用软件中PID模块,TWIDO
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-10-23
查看李磊88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-26 22:17
我见过几个用PLC控制的,在触摸屏上看温度显示,看起来高大,可是不好用,经常出现温度误差,找我修了几次,修了就好,就是今天坏这一路,明天坏那一路,我烦了,改出温控器的,还便宜,控制效果很好的