sxnwyfk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 142 点
下载积分: 826 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2015-10-06
查看sxnwyfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 16:22
温度到300停止加热,温度降到260再加热,,帮忙给点思路.一个加热管.用PLC编,并用软件中PID模块,TWIDO
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1969 点
下载积分: 10910 分
在线时间: 770(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-06-12
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 16:39
果断温控器  最简单了 plc 也可以不用