请教各位师傅:
情况如下:
我有一个空气处理系统,加热可以选择蒸汽加热或电加热,用PID温控器控制,在加热过程中,很顺利,比如我设定50摄氏度,很快就到了,但是,当到了50摄氏度后,我现在的目标温度变了,我想只要40摄氏度就好,问题来了:

不管我是采用蒸汽加热模式还是电加热模式,都不能从50摄氏度回到40摄氏度,按照正常道理来说,只要不加热,直接通没有被处理的风,应该很快就能降到设定温度,但是,不知道为什么,在50摄氏度将至40摄氏度的过程中,虽然PID温控器的输出指示灯没有闪了,但PID始终都有一个输出值,因为有这个输出值在,温度始终将不到我要的温度。

不知道这个输出值是什么东西,可以调的吗?可不可以让PID停止输出的时候,不会有这个最低输出值存在,或者让这个最低输出值变小,那样我的设定温度才能降到。


不知道我有没有讲清楚,希望各位高人能指点一二。

用的PID温控器是:台湾伟林  BTC-9100
yjs2014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 197 点
下载积分: 814 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2014-05-26
最后登录: 2024-04-19
查看yjs2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-23 16:30
温控器内的PT  IT  DT  这三个参数可以调整达到你想要的效果.