三菱PLC型号为FX3SA-30MR-CM,威纶人机型号为TK6050ip,可是人机设置里设备类型 怎么没有FX3SA的选择,所以选取3G/3U等都通信不上,人机上显示不了字地址位开关,怎么办,三菱 400说是人机驱动协议找威纶通,可是威纶通说选3U可以的,结果还是不行,我都晕了,请教大家怎么办
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 545 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 10622 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-05-30
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-30 08:27
可以的,刚用过,查下数据线有没有接错,通讯线要自己焊接。