楼主  发表于: 2015-06-15 19:19
MR-J4-500A手动前进后退,原点回归时放大器上的数字明显在变化,但伺服电机不运行,十万火急!!!!!!
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 19:47
回原点速度改过,没用,JOG的速度也改过,肉眼看着位置速度都有明显变化,电机还是不运行
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-15 20:21
人呢!很急啊!
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-16 08:47
三菱L02SCPU
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-16 08:48
有内置定位功能
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-16 15:44
谢谢各位!我把PA21参数0001改为1001电机可以运行,但是归零时,检测到零点信号电机不停止
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-16 15:50
[attachment=136371]  [attachment=136371]  [attachment=136371]
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-16 15:53
[attachment=136372]
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-16 15:56
[attachment=136373]
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-16 17:54
回原点速度5000PULSE/S ,爬行速度500PULSE/S,也停不住,机械回原点方式是不是不能用接近开关,人为感应零点开关,迅速断开能停止
huan9009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2013-06-07
最后登录: 2024-05-14
查看huan9009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-16 22:08