三菱MR-J3伺服放大器控制电源已经接入,但是伺服无法显示,光纤通讯中断,而且断电后有可能又能点亮,请问有遇到这种问题的吗?求解!!!
hwangdk1987
hwangdk1987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 115 点
下载积分: 13386 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2014-08-28
最后登录: 2023-09-28
查看hwangdk1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-16 14:13
有遇到过,一样的情况,
点亮后能一直用,下次断电重启又不一定能工作。
当时返厂维修的,
反馈说是I/O板有问题了。
具体是哪一个元器件对方没肯说。