弄花毒手
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2534 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2023-06-17
查看弄花毒手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 10:41
      小弟刚来一家化工设备厂,做涂布机,有六七个变频器,和十几路模拟量(西门子200PLC温度液位和压力,温度用的热电偶模块,压力用的压力变送器),电工布线把动力线和信号线捆在一起,干扰很强。电工是个老家伙,在厂里做了很久了,和他们沟通,一副我吃的盐比你吃的饭还多的样子,是我没处理好,告诉我他们一直都是这样布线的,原来的程序员做的时候信号很稳定。不想和他们扯皮了。
我把变频器载波频率调低,模拟量滤波加大,变频器开关电源全部接地,(厂里没地线,接地是接的机架)现象有所改善,变频器一开但信号仍有波动。请问各位高人,有没有可能信号线和动力线不分开布线改善干扰?
磁环和电抗器有效果吗?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(windylj168) 把信号屏蔽线一端接电源 ..
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1812 个
    工控威望: 1962 点
    下载积分: 10896 分
    在线时间: 765(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-05-18
    查看yerong的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-06-16 08:09
    穿金属蛇皮管
    楼主留言:
    金属蛇皮管需要接地吗
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(弄花毒手) 真诚感谢!
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1812 个
    工控威望: 1962 点
    下载积分: 10896 分
    在线时间: 765(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-05-18
    查看yerong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-16 10:46
    12楼处理方式很对
    实在无法接的就悬空