求知还望解答
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 596 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2016-02-23
查看求知还望解答的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-13 07:57
现在有一种思路,流量计输出选脉冲,通过计数器收到的脉冲数来计算流量。不过现在蛋疼的是,流量计输出的脉冲与流量之间的数值关系,即流量为好多的时候,数值应该为好多,蛋疼了,求助啊,第一次做啊,来个大神解救下吧
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-17 07:55
说明书不一定准,很简单,你找个量杯。注入1L的流量,然后监控PLC接受了多少脉冲不就行了,这个脉冲值是最准确的