嘉宝和程宝
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 204 点
下载积分: 8863 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2015-05-28
最后登录: 2024-05-11
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-11 14:36
设备是台1000t液压机,原来用着一直正常,整改后10ya电磁阀就出现问题了,工作中不一定什么时候就不吸合了,用金属物靠近没一点吸力。(用东西捅一下阀芯又可以用会儿)
  
    1 供电正常(直流24v)包括不吸合时 。    2 液压回路正常    3  油温也不高,最高时也就五六十度吧(如果怀疑油温的话怎么其他的电磁阀没事?)
    4 也曾怀疑过电磁阀本身的问题,换了好几个都不行   5 出问题后因为没有电流表所以没测过电流,应该是正常的   6 不存在虚接,全都检查过。
    7 拆下电磁阀插头直接往电磁阀插脚上接线的(排除插座故障)
  


    望各位给出宝贵建议,就因为这么点小毛病设备一直不能验收!!谢了。
七十年代
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2022-03-15
查看七十年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 12:39
问题比较奇怪,电磁阀的选型是否符合液压管路要求?
帮顶,希望楼主早日解决