uyuway
工控充
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2021-06-09
查看uyuway的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 11:10
  这个是深圳一家公司生产的出口型电流开关,专门配合PLC实现对回路电流的有无进行监控。多数情况下我们需要监控某个回路是否有电流,之前使用的方法是电流继电器和数字电流表,还有就是使用电流传感器和模拟量模块,但是这些方法成本太高,布线麻烦。
在一次展会上接触到这个电流开关。外观上看体积比较小,螺丝固定,安装比较方便,听说还有导轨安装。就2个电线,把需要监控的回路电线穿过中心孔,就能实现PLC对回路的监控。2条线直接接一个24VDC,另外一条接PLC输入点。看了介绍,有点心动,联系了厂家,定了一个回来试用。我用三菱PLC,监控一个单相风机,150W,0.6A电流。风机启动时,PLC输入点LED灯点亮,信号有了。停止风机运作,PLC输入点无信号。
经过一天的测试感觉反应灵敏,动作可靠。
显著的特点是: 体积小,接线非常简单方便,动作可靠,灵敏度高,成本低,防水设计。之后定了一批,用了半年了,没发现有问题。厂家是5年质保的。
下面是PLC接线图
[attachment=136093] [attachment=136094] [attachment=136095]  
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:40重新编辑 ]
luohe0
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 364 点
下载积分: 52075 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-05-14
查看luohe0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 11:18
加热器短路会怎样?电压突然升高呢?
楼主留言:
有内部过流保护,50A电流也没烧