xiepuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 218 点
下载积分: 611 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-10-10
最后登录: 2024-04-16
查看xiepuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令发脉冲,当要求脉冲当量要求为1微米时,长距离定位,此时我的定位脉冲数不够,怎么解决?因脉冲寄存器最大值是999999.
第二问题:电机带动链条连续一个方向移动,链条一转动一圈为一个周期,在移动中我要知道当前位置,这样我就需要在链条移动到原点时,在移动中把PLC与伺服的计数寄存器清0,应该怎么做才不会产生大的误差?问题是PLC 是FX 系列的,如果是运动控器就不是问题。
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8105 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-03-09
查看zhou196311的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 16:25
链条传动能达到1微米的精度,能达到0.1mm就不错了。数控机床,伺服电机、滚珠丝杠才能达到0.001mm(理论上的),你把精度降下来 第一个问题就解决了。