xiepuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 218 点
下载积分: 611 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-10-10
最后登录: 2024-04-16
查看xiepuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令发脉冲,当要求脉冲当量要求为1微米时,长距离定位,此时我的定位脉冲数不够,怎么解决?因脉冲寄存器最大值是999999.
第二问题:电机带动链条连续一个方向移动,链条一转动一圈为一个周期,在移动中我要知道当前位置,这样我就需要在链条移动到原点时,在移动中把PLC与伺服的计数寄存器清0,应该怎么做才不会产生大的误差?问题是PLC 是FX 系列的,如果是运动控器就不是问题。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-14 22:05
只能把精度降到10微米,一次发的脉冲才能超过999999
技术在于积累,学习在于坚持。