zhaoheshuai
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 2090 点
下载积分: 9925 分
在线时间: 464(小时)
注册时间: 2014-12-31
最后登录: 2024-05-09
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-08 08:35
台达PLC不用SPD测速指令,用高速计数器做,可以吗  ,请大家给我举个例子,c251为例,大家谁用过。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-08 10:52
可以 ,就是多几条程序
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉