dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 2038 点
下载积分: 10635 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-06-05
查看dayuczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-06 20:53
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制两伺服,用DDRVI指令点动控制,两个轴输出情况有点奇怪,当按下点动正转或反转时,伺服上数字有显,但是电机不转,然后过了一会儿,电机一下冲出好远,然后伺服就报过电流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新编辑 ]
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 2038 点
下载积分: 10635 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-06-05
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 21:38
DDRVI K999999 K10 Y0 Y4一样冲,先不转,然后冲,伺服报过电流。
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 2038 点
下载积分: 10635 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-06-05
查看dayuczj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-07 21:48
换上CP1H的没有问题,运转正常。伺服电机用的是士林SDB的。
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 2038 点
下载积分: 10635 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-06-05
查看dayuczj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-08 14:26
问题解决了,是方向信号没按规定接线。
平常心!平常心!