今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制两伺服,用DDRVI指令点动控制,两个轴输出情况有点奇怪,当按下点动正转或反转时,伺服上数字有显,但是电机不转,然后过了一会儿,电机一下冲出好远,然后伺服就报过电流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新编辑 ]
平常心!平常心!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 7 篇
发帖数量: 8973 个
工控威望: 8668 点
下载积分: 16941 分
在线时间: 5359(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-09-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 23:05
检查一下程序,接线,伺服设置。