mlzero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 129 点
下载积分: 643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-10-09
查看mlzero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-04 19:02
400的plc,wincc监控画面,电磁流量计输出4-20mA电流,目前测得电流7mA,监控画面上却是灰的最大值,换了一个卡件通道还是不行,怎么办,求指教。。。
mlzero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 129 点
下载积分: 643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-10-09
查看mlzero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 20:43
谢谢,已经查到问题所在,没有共模接地,接上之后就好了
mlzero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 129 点
下载积分: 643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-10-09
查看mlzero的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-05 20:45
引用
引用第1楼guochunyi于2015-06-05 08:50发表的  :
如果硬件接线正确,则可能模块坏了。

谢谢,已经查到问题所在,模块没问题,没有共模接地,接上之后就好了
mlzero
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 129 点
下载积分: 643 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-10-09
查看mlzero的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 20:56
引用
引用第2楼yanli7234于2015-06-05 17:32发表的  :
加个隔离器试试,如果不是模块坏了,也可能是干扰或者公模电压太大。

接地就好了,是有干扰了