三菱Q系列PLC与FX系列PLC如何通信
我现在有硬件:
Q02Hcpu+QJ71c24
FX3Gcpu+FX3G-485-BD
如果想把他们连起来,实现通信!请问是通过什么协议通信,我看三菱FX有无协议通信专用协议通信,到底我该用哪个?
然后我看FX有N:N网络、计算机链接、无协议....;到底用哪个合适、简单?FX参数设置的专用协议到底是指什么呢?
另外,Q系列PLC端我可以用协议支持工具,这样的话,FX端还需要写程序吗?Q发命令到FX,FX会自动返回我需要的数据吗?

请指教,谢谢
liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 607 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2023-03-30
查看liaohp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 07:50
请问,就我说的fx 3g+485bd 如何实现cclink ,给个方向也行啊
liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 607 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2023-03-30
查看liaohp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 08:40
引用
引用第4楼cmsn于2015-06-05 15:29发表的  :
cclink通讯,FX作为远程设备站


但是我的硬件已经定死了呀  FX3G和 FX3G-485-BD,有什么其他方法吗
liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 607 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2023-03-30
查看liaohp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-13 11:51
谢谢,我已经做成功了,计算机链接协议
用的通信协议支持功能
引用
引用第6楼oyiwiw于2015-06-07 13:31发表的  :
        帅哥,可以用QJ71C24的CH2(RS422/485)和 FX3G-485-BD进行通讯。
liaohp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 607 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2023-03-30
查看liaohp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-21 12:47
谢谢,我也是搞编程调试的,只是想自己提高一下,目前我这个案子已经完成了

现在我又碰到另一个问题,如果我两边都用无顺序协议通信,采用485两线制,请问如何避开同时发送的问题,谢谢。
引用
引用第8楼jackal于2015-06-14 20:58发表的  :
可以帮你开发
接PLC编程单子