bojianzhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 156 点
下载积分: 411 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-12-29
最后登录: 2024-04-17
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-04 13:37
各位大侠:
     本人最近用CP1L控制三菱伺服控制器MR-J4-70A,  位置控制模式,想使用24针脚信号, 也就是定位完成信号。 我把定位完成信号接在PLC输入端, DICOM 接24V+, 运行过程中, 我发现这个信号一直是亮的。 是不是我把线接错了, 请各位大侠指教。 谢谢!
peaceful
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 145 点
下载积分: 616 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2020-03-22
查看peaceful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 09:53
1、INP一般是在滞留脉冲小于等于PA10号参数设置值时ON,将此参数设小点
2、伺服ON后INP会一直保持ON,