楼主  发表于: 2015-06-02 19:06
求助大神,我公司一台CQM1H-CPU21电源正常,RUN指示灯不亮,外挂文本显示器显示连接超时,DIP开关设置正常。编程软件无法与PLC建立通讯
请问是什么问题????
[ 此帖被amw525022717在2015-06-12 07:08重新编辑 ]
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-02 21:36
原来如果是在用设备,就可能程序出错或者硬件有问题了;如果是新安装或者更换的,可能是还没有下载程序或者已经下载程序但是没有设置运行。编程软件无法与plc链接,要看你通信线是不是好的,软件通讯设置有没有设置正确,通信线的驱动有没有安装正确完成
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-04 21:53
plc硬件损坏,一般不建议自己维修。不具备扎扎实实的真正中级以上电气等级能力的人,只能碰运气维修好通信线路
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-15 22:48
cpu的工作条件就是:1.供电电源电压和电流满足及电流电压波形符合;2.时钟频率电路正常;3.复位电路正常;4.次要条件还有信号传输处理电路正常。一般cpu集成块还是比较少见坏的;通常是电源、时序电路、复位电路、通信电路坏的多