机器是采用三相五线制的接线方式,然后我想测算一下机器实际的运行功率,手头有一块钳形表,那是不是用钳形表分别测一下A,B,C三相的相电流,打个比方,每相电流时刻变化,那我每相取个平均值,记作Ia,Ib,Ic,那我的实际功率是这么计算吗:
220*(Ia+Ib+Ic)=P
有些设备有加热管,电机,如果单纯的电机我知道还要加入功率因数和效率,不知道这个公式是不是适用所有设备,请教高手?
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-30 13:08
电能表可以的
楼主留言:
电能表更精确,但是比较麻烦,主线要穿互感器,机器很多,这样比较费时间,我是大概的估算一下。