黄春洋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 581 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-10-08
最后登录: 2023-07-06
查看黄春洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-25 22:54
FX3U PLC一个Y0脉冲口可以同时驱动二个伺服驱动器吗?因为二个伺服要走一样的路径,同时工作同时停止。不知驱动能力是否能做到,望大侠能指导一下?
shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2022-06-15
查看shr7233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-26 10:44
不需要同时驱动两个伺服,一般的伺服都有脉冲输出口,你可以控制一个伺服作为主伺服,另外一个伺服接到主伺服上。做两轴同步一般是这样做的