283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-07-24
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-24 18:33
最近有个恒温房的东西要做,想用电加热,不知道能不能满足要求,温度控制:40±1℃。房间大概70平。用电加热的话应该如何控制?有没有做过这方面的朋友,提供点资料或者方法来借鉴下,谢谢!
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-07-24
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-25 19:08
多谢大家的回复,今天去现场看了,客户原来有一套类似装置,是用5组电热丝通过固态继电器控制的,温度在±3摄氏度的样子。应该也采用同样的方法!固态继电器是不是就是类似于可控硅一样的?
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-07-24
查看283596603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-27 21:15
控制温度的时候是单独触发加热效果好,还是同步触发好点?就是5个固态继电器用同一个控制信号,还是分别用5个控制信号?用5个控制信号 用PID的话 可能不太好控制,因为需要逐级增加或减少加热组的数量。望有经验的兄弟提供个四路啊,谢谢!
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-07-24
查看283596603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-27 21:16
引用
引用第5楼john42tw于2015-05-26 14:01发表的  :


固态继电器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
可控硅-控制電流大小,來控制溫度。

.......价格方面用可控硅的话搞很多吗?几倍 甚至几十倍?