楼主  发表于: 2015-05-23 18:23
plc应该怎么写一个值到比例阀?我只看懂说ascii字符通讯,也没有说写入命令码,地址,E文不太好,谢谢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 617 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-12-01
最后登录: 2023-09-04
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-25 21:48
引用
引用第11楼tingfenghu于2015-05-24 11:46发表的  :
已经成功了,不知道是软件还比例阀的问题,有时可以有时不行。谢谢大家回答,谢谢。 [attachment=135535]

————————————
我们也做过这种通讯,用自由通讯协议写的。
我们当时也是有时候能写进去但读不回来,后来在plc程序里面,写完之后延时几十ms才读,就完全正常了。
国产矩形PLC!