跟大家聊一个比较无聊,狗血,但是我发现又有一些人纠结的问题。
跟大家聊一下,平时大家怎么算。

平时开关电源的输出线如何选择平方:规定,电缆的规格是: 国标 RV线。

1:不论是24V还是48V,我讲讲的是直流,不论你电压多少,直接按电流算,安全电流1平方5-8A,也就是说,这里的24V 10A的开关电流,输出的线需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV导线标识是300/500V,一平方承流安全电流算5A。也就是说承受功率应该是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是说只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上损耗,其实0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想问一下,大家平时是怎么计算是,是1还是2,认为哪种是对的?


补充说明:我看到好几个厂家的设备,240W,输出是24V的开关电源。竟然都是给我输出整0.75平方的线。我在汗颜的同时,还看到图纸上注明了此点。还有120W给整0.3平方.
我讲的比较专业一点的厂家,0.3平方的那家还是专门给博泽集团配套的设备,动则上千万。我一直在想,难道我这些年都错了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-22 21:21
2平方的。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家