请问,子程序P0在没有调用的情况下,M25导通断开的情况下D100还会实现自增运算,为什么?
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 15:54
台達的...好像吧...

你D100其他地方有沒有用到,或是D101,D99使用在其他地方運算時有溢位的情況 ...(估計)