qinglin2314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 397 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-05-19
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 14:55
请问,子程序P0在没有调用的情况下,M25导通断开的情况下D100还会实现自增运算,为什么?
mecdqmecdq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 137 点
下载积分: 5928 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2015-03-12
最后登录: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 15:30
这是什么PLC啊,不像三菱,主程序和子程序之间不需要主程序结束符的吗?
mecdqmecdq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 137 点
下载积分: 5928 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2015-03-12
最后登录: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-21 17:22
明白了,因为你这个点常闭的时候是跳转,常开的时候不跳转,但是还是会像没有跳转一样顺序执行的。
楼主留言:
真诚感谢!