100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 567 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-05-19
查看100759的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-13 18:01
我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步进.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驱动器CW-上了......CW+我接的是+24V


  结果我驱动不了步进..请问这是怎么了?/??? ?
   
     
   在线等答案....
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-14 13:40
试下 PLSY K2000 K20000 Y0

接线不好说,有的步进脉冲只能用5V,你确认下你的步进脉冲是5V还是24V
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-21
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-14 18:37
我接触过几次步进,说明书都讲得不清楚,一般只有一两张纸
我也是要看办法才能把线接好。
但几次都是5V的脉冲信号。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水