楼主  发表于: 2008-06-10 09:10
我有一台三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通电以后任何指示灯都不亮,通讯也通不上,是不是电源坏了.现在我要把里面的程序拷出来 怎么弄 请各位大虾帮帮忙
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8169 个
工控威望: 10298 点
下载积分: 20935 分
在线时间: 2953(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-11 13:37
先光接电源,如果灯不亮,是电源问题,如果灯亮了,是24伏电源有短路的地方,如果程序在存储卡盒里面,可以把卡盒装到新的PLC上,PLC优先运行存储卡盒的程序。    