我做的一个水处理远程控制改造项目,原来需要人工采样数据来监测,每小时一次,但夜间人员经常睡觉,致使水质失控。甲方要求控制系统能实现远程监控,自动采用数据,并能随时查询和打印报表。由于质管部距现场450米,因此决定采用FX2NPLC做下位控制,以组态王6.53做上位监控,用三菱FX系列具有的计算机链接协议发送信号,在PLC一次配置FX485ADP通讯适配器,在上位机一侧配置FX485PLC-IF实现232/483信号转换。反应水质的电导率和PH值以4-20ma的模拟量信号送入PLC。