马上去出差,客户遇到一个比较奇怪的问题。据他描述,一个设备有六个工位,设备整体较长,其中有总启动和总停按钮,就是直接控制这六个工位的,总启动没问题,是常开按钮,总停止是常闭按钮。现在的问题是,只要工位三一开启,设备就会停止!据客户说,在PLC上可以直接检测X1(总停按钮),发现它时亮时暗。工位三特殊的地方在于,它有一个变频器!马上去现场,想问一下论坛的朋友,有何高见?
分享
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1237 点
下载积分:
7893 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-10-26
查看最近一天希望的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-14 09:26
全看
|
小
中
大
有可能是DC24V电源线或其他按钮线破损接触金属外壳,拉低+24V电压。