haibin9964
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-07-12
最后登录: 2024-05-24
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V开关电源上电后几分钟,内部R18被烧坏,后面输出24VDC负载就接了一个s7-200cpu224。之后换了一个75w的还是R18被烧,求各位高手指点。什么原因造成的。
输入电压237v左右。
ocz822
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2013-07-16
最后登录: 2023-01-23
查看ocz822的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 07:14
引用
引用第6楼hnwygcb009于2015-05-10 21:20发表的  :
我用衡孚的将220的误接380,都烧得冒烟还没坏

衡孚的我这里也有人试,是可以的,只是保护了